Для вывода данных при расчете на сейсмическую нагрузку SOFiSTiK необходимо выбрать тип расчета максимальных значений, т.е. метод суперпозиции результатов в графе «Default Superposition Method of Modal Results»:
«ADD» – метод при котором суммируются значения усилий по рассчитанным спектрам с учетом знаков.
«SUM» – метод при котором суммирование происходит для значений по модулю, с поиском максимальных.
«SRSS» – метод суммирования среднеквадратичных значений (квадратный корень суммы квадратов). Данный метод принимается как расчетный при определении усилий в конструкциях и рекомендуется к использованию во всех видах расчетов.
«CQC» - метод оценки максимальной реакции конструкции с помощью квадратичной комбинации модальных значений реакции (полная квадратичная комбинация - правило суммирования, основанное на предположении, что случайный процесс сейсмических колебаний представляет собой «белый шум» бесконечной длительности). Метод также рекомендуется к расчету в некоторых случаях, когда метод SRSS неточен согласно международному стандарту ИСО 3010.
«SRS1» - согласованный(гармонизированный) метод «SRSS».
«CQC1» - согласованный(гармонизированный) метод «CQC».
Также необходимо обратить внимание на тот факт, что метод «SRSS» не всегда дает постоянные результаты, в особенности, когда частоты двух или более естественных режимов близки между собой. Такая ситуация часто возникает при вибрации крупных зданий и при крутильных колебаниях. Для этих типов зданий рекомендуется использовать метод «CQC».